Grazie per le info preziose, io dopo varie valutazioni mi sono aggiustato con un apc back-ups cs 650va preso usato con le batterie messe decentemente, ha il monitoraggio via USB con apcupsd (che non ho ancora implementato).

On 3 September 2014 14:45:10 CEST, iw4blg <iw4blg@xxxxxxxxxxx> wrote:
Ciao a tutti,

riprendo questa vecchia discussione per condividere alcune esperienze ed
informazioni, spero utili anche ad altri.
Per mesi avevo lasciato la cosa nel cassetto "sperando si aggiustasse da
sola".. cosa ovviamente non possibile..

Prima delle ferie ho ripreso la questione indagando e provando.
Dietro suggerimento di un collega ho contattato la Datek di Viadana,
praticamente dietro a casa mia e non lo sapevo. Ho trovato una piccola
realtà che progetta e costruisce ottime macchine, specializzata
nell'alto di gamma con le serie a doppio isolamento. Prezzi "adeguati"
alle prestazioni e all'ottimo servizio post vendita che offrono.
Insomma.. consigliatissimi per chi con server e PC ci lavora e ci affida
il suo business, ma fuori target per la mia utenza domestica in tempo di
crisi...

Ho provato l'alto estremo, acquistando un Atlantis One Power 701+.
E' un line interactive, uno di quelli che è sempre in bypass e si
"accende" quando la rete è fuori banda. Sembra carino, compatto,
leggero, economico. Ha un sw di gestione da paura.. nel senso che 230Mb
per vedere i suoi parameti interni... fanno paura. Però è carino ed
elegante... con Linux mi sono arrangiato in modo più spartano...
Poi ho iniziato i test di funzionamento....
Ho simulato vari blackout e l'intervento è sempre stato "in tempo" da
non far notare nè perdite dati, nè altri effetti visibili.
Dichiarato per 800VA o 400W, il carico massimo è circa il 70% della sua
capacità, (pc+monitor+router+switch+hd ext-NAS+NAS e multifunzione a
getto d'inchiostro.) e quindi la sua misura interna torna abbastanza con
quello che misuro con un wattmetro di rete.
In queste condizioni l'autonomia è però molto scarsa.. si fatica ad
arrivare ai 2minuti... se non ti dai una mossa veloce a fare shutdown
del PC.. ciao!
Non è un gran risultato..
Però.. come "salva buche" può andare..
Ho continuato l'impiego.. apparentemente tutto bene salvo che... non
sono pioù riuscito a fare i backup del NAS sull'HD esterno! Prova e
riprova... sempre durante le 18-20 ore che ci mette succedeva "qualcosa"
e il NAS ritornava l'errore "backup interrotto perchè la risorsa esterna
non è disponibile". Uhm... mumble...
Ogni qualche giorno poi, mi sono trovato errori nel NAS (un QNAP) di
"allineamento" nel raid.. mai capitati nei 2 anni che funziona.. facevo
i check... e non trovavo mai nulla.
Ho tolto l'UPS e ritornato diretto da rete e tutte le anomalie sono
scomparse!!
Ho il dubbio che l'UPS Atlantis generi così tanti disturbi che fiisca
per fare danno ai dati... in maniera casuale. Appena posso lo metto
sotto strumenti e cerco di capire..
Strda facendo ho trovato un APC smart UPS 1500 usato e senza batterie a
buon prezzo. Preso al volo, dato che monta le stesse batterie di quello
vechio che avevo prima e che avevo cvambiato da poco. Pronti via... va
che è un sollazzo... per ora nessun problema.. autonomia "infinita"...
fai tempo a farti uan doccia e cenare prima di essere obbligato alla
shutdown... e nessun problema di dati corrotti o processi interrotti.

Per ora mi fermo qua.
Se non vi siente annoiati troppo.. spero vi abbia fatto piacere
conoscere gli sviluppi.
Buona giornata.
Pierluigi





Erlug mailing list
Erlug@xxxxxxxxxxxxxx
http://erlug.linux.it/cgi-bin/mailman/listinfo/erlug


ErLUG webzine: http://erlug.linux.it
Manuali FDL:
LinuxFacile - http://linuxfacile.medri.org/
Linux Da Zero - http://erlug.linux.it/linuxdazero/
Connettivita' offerta da Ehiweb.it - http://www.ehiweb.it/



--
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>