Dear Andrea,
Monday, May 26, 2003, 2:34:52 PM CET, Andrea Paolini wrote:
A> D'inverno il condizionatore è mostruosamente efficiente (scambia con
A> una temperatura esterna molto bassa) e lo scambiatore ad espansione
A> in sala macchine raggiunge temperature polari. Questo fa sì che
A> l'umidità dell'aria ghiacci e si depositi sulle lamelle,
A> fino ad occluderle.
In ambito industriale stiamo usando scambiatori acqua - aria. no parti
in movimento. no gas. no condensa. Ottimi. Il problema e' avere acqua
tecnica a 14 gradi :) e in abbondanza.
--
Best regards,
Luca
MEDIANDO Communications S.r.l.
Via Biancolelli, 20/A
40132 Bologna
Italy
Tel. +39 0516415340
Fax. +39 0516417022
http://www.mediando.com
|